格力变频柜机故障显示
E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
E2 防冻结保护(内管温)
E3 内传感器短开路
E4 蒸发器管温开、短路
E5 通讯失败(N、L)不能接反)
二 普通柜机
E1 压机高压保护
E2 内冻结保护
E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18 7 格力空调故障代码 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良! 格力KFR-70LW/ED故障代码 KFR-70LW/ED E1高压 E2防冻结 E3低压 8 格力空调故障代码 E4排温 E5过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护 关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 9 格力空调故障代码 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 格力KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。 格力变频故障显示表 LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象 绿灯亮 压缩机运行 黄灯亮 室外环境感温包有故障 红灯亮 室外管温感温包有故障 闪烁 模块保护 闪烁 闪烁 压缩机过载保护 绿灯亮 红灯亮 黄灯亮 排气感温包有故障 亮 压缩机运行 闪烁 通信正常工作,否则不正常 闪烁 室内感温包有故障 LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯 (其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法 10 格力空调故障代码 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑: 1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如 通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内 机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与 ovc连线,如不通,修高压开关. 格力定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分 钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短 接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了! 三:变频冷静王维修资料 1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行; 2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行; 3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停 制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A 4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。 5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮; H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。 6 功率模快:各线功能 1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号; 3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号; 5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号; 7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线; 10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出] 四:变频柜机E1-E5 E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。 五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护) 检举 提问人的追问 2009-12-25 08:27 其实我不太懂。我是给别人问的。为什么里面没有E13啊?检举 回答人的补充 2009-12-25 08:33 我就没有见过有E13的代码检举
这里有你需要的资料,希望对你有用:
http://tieba.baidu.c/f?kz=572474803
格力空调故障显示E1,E2,E3,E4如下:
E1 压缩机高压保护
E2 室内机防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气温度保护
E5 压缩机过流保护
E6 通讯异常
F0 室温传感器故障
F1 室内机入管温度传感器故障
F2 室内机中部温度传感器故障
F3 室内机出管温度传感器故障
F4 室外机环境温度传感器故障
F5 室外机入管温度传感器故障
F6 室外机中部温度传感器故障
F7 室外机出管温度传感器故障
F8 压缩机排气温度传感器故障(定容机)
F9 压缩机排气温度传感器故障(数码机)
FA 油温传感器故障(定容机)
格力故障代码:
E1:压缩机高压保护或压缩机过流. 室外机如果太脏了就很容易报高压了,另一个就是压缩机过流保护压缩机坏了,要换压缩机了.
E2:室防冻结保护 这个只是蒸发器防冻保护了,冷量送不出去导致的,一般只要清一下过滤网,或检查一下送风机风量够不够就行了.
E3:压缩机低压保护. 基本上可以说是制冷剂漏了,少了.要查漏后加制冷剂.
E4:排气管高温保护. 这个是系统方面的事了,有可能是油少了,也有可能是压缩机快不行了.
E5:低电压保护. 这个是供电的问题了,检查一下供电电压是不是太低了,没有稳压器就经常会出现这种情况.
E1,E2,E3是三个温度传感器E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
:
1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,
当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
可以百度查下格力空调故障代码;机型不一样;代码略有不同。意思是提示维修人员;一个代码表示一个故障;比如E1是冷凝器脏了;E2感温头故障;E3压力高了;;;;便于维修;只是参考;也会指错的时候
系统低压保护,整机缺氟。
空调故障代码e3:空调防冻结保护。室内盘管温度过低造成的,原因可能有:
1、设定温度及室内外环境温度过低(一般低于22度),且风量过低,空调正常保护(温度升高后则解除);
2、缺氟(看一下空调细管和室内换热器是否结霜,如结霜那就是了,找sh检漏充氟吧),如有条件测一下系统压力则最好;
3、过滤网或室内换热器脏堵,致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低,清一下过滤网或室内换热器就好了;
4、风机及相关电路故障,致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低,找sh维修;
5、如上述原因都不是,则是室内盘管温度传感器损坏,导致报假的防冻结保故障,找sh维修。